恒溫恒濕實驗室標準溫濕度是多少
作者:admin 出處:科瓦特 發表時間:16-09-09 人氣:4030
首先我們先來定度恒溫恒濕實驗室。
恒溫恒濕實驗室是將某一實驗室通過某些專用設備和技術方法 ,使其室內溫濕度符合某一調濕和試驗用標準大氣的要求。
恒溫恒濕實驗室是生產企業的產品質量檢驗與控制和流通領域里的商品質量檢驗把關的基礎設施。恒溫恒濕實驗室廣泛應用于
棉紡、毛紡、化纖、紙張、包裝、煙草生產企業以及質檢、纖檢等部門,按照ISO和GB有關標準規定,紡織品、紡織原料、
紙張、紙品和紙箱等 商品的質物理項目的檢驗必需在標準大氣條件下進行。紡織品和紡織原料檢驗的標準大氣按ISO139
和GB6529標準規定,溫度20±2 ℃,相對濕度65%±2%;(點擊了解相對濕度)紙張、紙品和紙箱類商品檢驗的標準大氣按照
ISO187和GB10739標準規定,溫度23±1℃,相對濕度50%±2%。除了常規溫濕度的恒溫恒濕實驗室,還有其它特殊的5-18℃
低溫、30-80℃高溫、相對濕度要求小于40%RH低濕、相對濕度高于80%RH的高濕等特殊要求的恒溫恒濕實驗室。
那么恒溫恒濕實驗室都有什么標準,常規的實驗室溫濕度是多少呢?
所以我們一般常規恒溫恒濕實驗室的溫度是18-30攝氏度,相對溫度是45%-70%RH。但是不同行業的恒溫恒濕實驗室標準不
同, 點擊右邊了解 不同行業的恒溫恒濕實驗室標準。
相濕度循環次數空氣流速新風補充嗓音國家標準 標準造紙23±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB10739ISO187紡織20±1℃65±5%15~30次/h≤0.25m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB6529ISO139塑料20±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T2918ISO291光電電子23±1℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T2421IEC60068精密加工22±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T 21012ISO 10791食品20±1℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBQSGMPQSGMP醫藥醫療20±1℃55±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGMPQSGMP化妝品20±1℃55±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T 13531ISO22716涂料23±2℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB9278ISO3270計量檢測20±1℃50±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T19022ISO 10012煙草25±2℃60±5%15~30次/h≤0.3m/s≥0.5m2/人.分≤55dBGB/T16447JJG(煙草)2
恒溫恒濕實驗室常規分類(科瓦特公司設計標準,供參考)
|
類型 |
溫濕度 | 應用行業 |
| 常規恒溫恒濕實驗室 | 18-30℃,45%-70%RH | 紡織、造紙、精密制造等 |
| 低溫恒溫恒濕實驗室 | 12-18℃,45%-70%RH | 膠片保存、藥物研究等 |
| 超低溫恒溫恒濕實驗室 | 5-12℃,45%-70%RH | 生物培養、儲物庫等 |
| 高溫高濕老化房 | 30-80℃,40%-95% |
電子產品的高溫或高溫高濕老化試驗 |
恒溫恒濕部分行業的國內 標準(點擊可了解恒溫恒濕國家標準大全)
| 項目 | 相對濕度 | 循環次數 | 空氣流速 | 新風補充 | 噪音 | 國家標準 | 標準 |
| 造紙 | 50±2% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB10739 |
ISO187 |
| 紡織 | 65±2% | 15~30次/h | ≤0.25m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB6529 | ISO139 |
| 塑料 | 50±3% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB/T2918 | ISO291 |
| 涂料 | 50±5% | 15~30次/h | ≤0.3m/s | ≥0.5m2/人.分 | ≤55dB | GB9278 |
ISO3270 |
恒溫恒濕實驗室主要應用行業環境參數參考表
| 工藝過程 | 夏季 | 夏季 | |||
| 溫度(℃) |
相對濕度 (%RH) |
溫度(℃) |
相對濕度 (%RH)) |
||
| 機械加工 | 一級坐標鏜床 | 20±1 | 40—65 | 20±1 | 40—65 |
| 二級坐標鏜床 | 23±1 | 40—65 | 17±1 | 40—65 | |
| 高精度刻線機(機法) | 20±0.1~0.2 | 40—65 | 20±0.1~0.2 | 40—65 | |
| 各種計量 | 標準熱電偶 | 20±1~2 | 40—68 | 20±1~2 | 40—68 |
| 檢定一、二等標準電池 | 20±2 | <70 | 20±2 | <70 | |
| 三坐標檢測 | 20±2 | 50—60 | 20±2 | 50—60 | |
| 定直流高、低阻電位計 | 20±1 | <70 | 20±1 | <70 | |
| 檢定精密電橋 | 20±1 | <70 | 20±1 | <70 | |
| 檢定一等量塊 | 20±0.2 | 50—60 | 20±0.2 | 50—60 | |
| 檢定三等量塊 | 20±1 | 50—60 | 20±1 | 50—60 | |
| 光學儀器加工 | 拋光、細磨、鍍膜、光學系統裝配 | 24±2 | <65 | 22±2 | <65 |
| 精密刻劃 | 20±0.1~0.2 | <65 | 20±0.1~0.2 |
<65 |
|
